YZJ系列建筑结构胶
您当前所在的位置是:网站首页 > 主要产品 > YZJ系列建筑结构胶
长江加固 YZJ-10碳纤维板专用结构胶
作者:      发布日期:2015-04-13 15:19:40      已浏览:0次

一、用途

YZJ-10碳纤维板专用结构胶主要用于混凝土结构的补强加固,采用碳纤维板与混凝土的粘结,提高结构的承载能力,广泛用于建筑物结构改造,病害结构的补强、加固。

二、性能指标

检验项目

性能指标

检验标准

适用期(25°C)

≥40min

GB 50608

凝胶时间(25°C)

≤12h

拉伸强度

≥25MPa

拉伸弹性强度

≥2500MPa

压缩强度

≥70MPa

弯曲强度

≥30MPa

拉伸剪切强度(钢-钢)

≥14MPa

对接接头拉伸强度

≥25MPa

 

三、形态

组份A:土黄色膏状;组份B:黑色膏状

四、施工工序

粘接面处理:在粘贴之前,先将混凝土构件表面凿毛、整平,清除粉尘、油污,保持构件干燥。再将碳纤维板表面擦试干净至无粉尘。

配胶:配胶前首先分别对A、B组份进行搅拌使之均匀,搅拌器具不能混用。然后根据每次用量、气温及施工条件,按包装桶上标明的A、B组份比例称量,倒入特制容器,用电动搅拌机搅拌均匀(胶体颜色均一),一次配胶量不宜太大,如一次用胶量较大,可分开于几个容器同时搅拌。

粘结:把搅拌均匀的胶涂抹在碳纤维板上,一般胶层厚度不低于2mm,应中间厚两边薄,然后粘贴于加固部位;当平行粘贴多条碳纤维板时两板之间的空隙不小于5mm。

加压:定位加压,直至碳纤维板周边同时挤出胶体为止,碳纤维板板加压过程中不得局部减压且至少持续24小时,一般情况下72小时可以受力使用,温度过低应适当延长。

 

五、注意事项

1.胶有分层现象,属正常现象,配制前应将A、B组份分别搅拌均匀,然后再按比例称量配比,充分搅拌至没有色差,搅拌时不得有水及油污混入。

2.配制好的胶应尽快使用,且每次配胶不宜太多。由于化学反应,A、B组份混合后即开始伴有放热现象,从而使固化加快,因而配好的胶要及时使用,否则由于热量积累,胶体会很快固化而不能使用,给您带来不必要的损失。

3.胶体固化前请勿扰动粘贴的碳纤维板。在20℃的环境温度下24小时后可拆除加压固定设施,三天后基本固化,七天后加固的构件可正式使用。

4.使用场地应尽可能通风、排气。

5.在冬天,气温较低,A组份可能出现结块现象,这是自然现象,而非变质。为了便于操作和保证固化的质量,最好存放在有暖气的房内。需要取用时,请用水浴加热使之软化(严格禁止明火、电炉直接加热),然后照常使用。

6.本品应在阴凉、干燥处储存,储存期24个月。若超过24个月,则应按GB 50608中表3·3·2-4的性能标准指标检测,如各项物理力学性能达到标准要求,则仍可继续使用。

7.推荐用量:见附录1。

8.本胶的普通型应在结构干燥面上使用,如遇到潮湿结构面可采用相应措施烘干,或采用专门配制的此型号的潮湿型胶。