公司总部联系方式

总机:027-87649189 87217115 87217883
mail:cjjg2007@163.com
邮编:430072
公司地址:中国•武汉•武昌珞狮北路2号樱花大厦A座16层
网址:http://www.cjjg.com

YZJ系列建筑结构胶
您当前所在的位置是:网站首页 > 主要产品 > YZJ系列建筑结构胶
长江加固 YZJ-5裂缝修复胶注胶 壁可法用胶
作者:      发布日期:2012-08-08 10:07:55      已浏览:0次

一、用途

YZJ-5裂缝修复胶为混凝土裂缝灌注专用胶,适用混凝土结构细微裂缝的灌注。该胶可灌性强,可灌入宽度为0.05mm的细微裂缝。

二、性能指标

检  验 项  目

性 能 指 标

检验标准

 

抗拉强度,MPa

≥25

GB/T 2568

受拉弹性模量,MPa

≥1500

伸长率,%

≥1.7

抗压强度,MPa

≥50

GB/T 2569

抗弯强度,MPa

≥30,且不得呈碎

裂状破坏

GB/T 2570

无约束线性收缩率(%)

≤0.3

GB 50728

 

钢对钢拉伸抗剪强度,MPa

≥15

GB/T 7124

钢对钢对接抗拉强度,MPa

≥20

GB/T 6329

钢对干态混凝土正拉粘结强度,MPa

≥2.5,且为混凝土

内聚破坏

GB 50728

钢对湿态混凝土正拉粘结强度,MPa

≥1.8,且为混凝土

内聚破坏

 

三、形态

组份A:浅黄色液体;组份B:黄色液体

四、施工工序

1.沿裂缝进行表面处理,清除油污及灰尘;

2.沿缝每隔300mm左右设一个灌胶咀并预留排气孔,用YZJ-CZ找平封缝胶粘接灌浆嘴,待胶层固化后再用YZJ-CZ找平封缝胶进行封缝;

3.采用压力罐进行压气试验,判断封缝是否密实,压力控制在0.3MPa左右;

4.按包装桶上标明的A、B组份比例称量后倒入容器,搅拌均匀,用专用压力罐将胶灌注入缝隙中,使之充满。胶液固化后,拆除灌胶嘴。 竖向裂缝由下向上灌注,压力控制在0.3Mpa左右。配制好的胶料应在40min内用完,随配随用。

 

五、注意事项

1.配胶时,一定要搅拌均匀。

2.若缝隙宽度较小,灌注较困难,可根据现场情况进行适当稀释,稀释剂应采用不含挥发性的活性稀释剂,混合均匀。

3.尽可能在通风条件下使用。

4.注意使用环境周围不能有明火。

5.本胶用于潮湿裂缝的灌注需用潮湿专用胶。

6.灌胶压力控制在0.3MPa左右。

7.适用期在20℃时为1小时。

8.保质期:常温密封保存,储存期24个月。若超过24个月,则应按GB 50728中的裂缝修补胶安全性标准指标检测,如各项物理力学性能达到标准要求,则仍可继续使用。

 

 

 