长江加固 YZJ-3粘钢型结构胶(灌注型)
作者:      发布日期:2012-08-08 10:05:07      已浏览:0次

一、用途

YZJ-3粘钢型结构胶(灌注型)对于金属材料、混凝土、岩石、玻璃、陶瓷、木材等有良好的粘结性能,主要适用于湿式包钢灌注补强加固,或混凝土结构裂缝大于3mm的灌缝。广泛用于建筑物结构改造、加固补强工程。

二、性能指标

检验项目

性能指标

检验标准

A级胶

B级胶

胶体

性能

抗拉强度(MPa)

≥30

≥25

GB/T 2568

受拉弹性模量(MPa)

≥2.5×103

≥2.0×103

伸长率(%)

≥1.2

≥1.0

抗弯强度(MPa)

≥45

≥35

GB/T 2570

且不得呈碎裂状破坏

抗压强度(MPa)

≥65

GB/T 2569

粘结

能力

钢-钢拉伸抗剪强度标准值(MPa)

≥15

≥12

GB/T 7124

钢-钢粘结抗拉强度(MPa)

≥33

≥27

GB/T 6329

钢对钢T冲击剥离长度,mm

≤25

≤40

GB 50728

钢对C45混凝土正拉粘结强度(MPa)

≥2.5,且为混凝土内聚破坏

不挥发物含量(固体含量)(%)

≥99

GB/T 2793

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、形态

A组份:灰色粘稠液体,B组份:黑色粘稠液体

 

四、施工工序

预处理:在灌注前,先在混凝土构件上凿毛,整平、清除油污、粉尘,保持构件表面干燥,钢板表面除锈、去污、糙化,安装、架立钢板。

安装灌浆嘴:灌浆嘴及排气口间距应根据现场实际情况确定,原则上灌浆嘴应在较低处。

封缝:去除灌浆嘴及排气口外的所有部位用封缝胶封堵,封堵必须密实、牢固、无泄漏,为确保密封结实,封缝后用0.2-0.3Mpa的压缩空气进行检漏,直至密封完好。

配胶:在封缝胶固化后即可配胶。配胶前首先分别对A、B组份进行搅拌使之均匀,搅拌器具不能混用。根据气温及施工要求,按包装桶上标明的A:B组份比例配制称重后倒入容器,用电动搅拌机搅拌均匀(胶体颜色均一)。

灌注:将胶液装入灌胶压力容器,由灌胶嘴将胶液注入架设好的钢板与混凝土之间的缝隙,由下向上压力灌注,通常在其上部设置排气孔,直至排气口出胶,排气口出胶后立即封堵,再接通依次的注胶口,直至顶端的排气孔溢胶。灌胶压力控制在0.3MPa左右。对灌注胶液后的钢板,马上用小锤轻轻进行击打检查,对有空洞的部位进行压力灌注补胶,直到灌注密实为止。

五、注意事项

1.胶有分层现象,属正常现象,配制前应将A、B组份分别搅拌均匀,然后再按比例称量配比,充分搅拌至没有沉淀色差,搅拌时不得有水及油污混入。

2.每次的配胶量不宜太多,根据灌注构件的用量而定,如构件用胶量大,可分散在多个小容器中配制,不要集中在一个大容器中配制,以免热量积聚很快固化。

3.胶体未完全固化前,请勿搅动钢板,三天基本固化,七天可以承载。

4.胶的适应期在环境温度20℃为50分钟左右。

5. 推荐用量:见附录1。

6.使用场地,尽可能保持通风。

7.本品应在阴凉、干燥处储存,储存期24个月。若超过24个月,则应按GB 50728中外粘钢/外粘型钢用胶粘剂用Ⅰ类A级胶的性能标准指标检测,如各项物理力学性能达到标准要求,则仍可继续使用。

 

 

欢迎关注“武汉长江加固技术有限公司”的官方微信